Hallo, Könnt ihr mir kurz bei dieser Aufgabe helfen: In einem Stromkreis, der mit einem LS-Schalter abgesichert ist, fließt ein Strom von . Bestimmen Sie mithilfe der Auslösekennlinien die Auslösezeit eines LS-Schalters mit B-Charakteristik und C-Charakteristik. www.schupa.de/html/pdf/schupa-technik/Technischer_Anhang_Leitungsschutzschalter_Lasttrennschalter.pdf wäre 3 facher Bemessungsstrom und würde damit frühstens nach 0,015sec auslösen.(und spätestens?) wäre facher Bemessungsstrom und würde damit frühstens nach 1min und spätestens nach 10min auslösen. Ist das richtig? MfG |
![]() |
![]() |
Hi, also die Charakteristik eines LS-Schalters sagt aus bei ab welchem Bemessungsstrom der Automat "unverzögert" den Stromkreis trennt. Das geschieht mittels des elektromagnetischen Auslösers (Spule). In deinen beiden Fällen trifft das jedoch nicht zu! Hier wird der thermische Auslöser (Bimetall) reagieren. Die Kennlinie ist für den Faktor 1,5 für beide Charakteristika gleich und zwar in beiden Fällen, somit liegst du mit beiden Automaten bei einer Auslösezeit von 1 min. Du betrachtest nämlich den "rechten" Teil der Kennlinie (worst case). |
![]() |
ups...^^ kanpp 20min ... |
![]() |
I/I_n Also ist auf der ersten Seite des verlinkten PDF-Dokuments links-unten bei "Vielfachen des Nennstromes" unter nachzusehen. Ergebnis: Löst frühestens nach ca. Minuten aus. Löst spätestens nach ca. Minuten aus. Das gilt sowohl für als auch für C-Charakteristik. Die Charakteristiken unterscheiden sich nämlich beim thermischen Auslösen, welches hier vorliegt, nicht, sondern nur beim magnetischen Auslösen. würde ab dem 3-fachen Nennstrom, also magnetisch auslösen, ab dem 5-fachen Nennstrom, also bei . So hohe Ströme werden hier jedoch nicht betrachtet, sondern nur . Daher besteht kein Unterschied zwischen den Teilaufgaben und . Wie kommst du auf 3-fachen Strom bei ? Bei passt deine Lösung in etwa. Wenn man etwas genauer hinsieht, hast du ein wenig zu weit rechts bei ca. statt abgelesen. Edit: Da war wieder jemand schneller als ich.(^_^) |
![]() |
Danke schonmal, was sagt denn das und das aus bzw. auch ? |
![]() |
Das hat doch Funkenschuster eigentlich schon beantwortet: "die Charakteristik eines LS-Schalters sagt aus bei ab welchem Bemessungsstrom der Automat "unverzögert" den Stromkreis trennt" Das stimmt so im Grunde auch zumindest für die Unterscheidung . Sieht man sich jedoch an, so sieht man auch dass das (verögerte) thermische Auslöseverhalten bei unterschiedlicher Charakteristik unterschiedlich sein kann. Im Fall von ist jedoch das (verzögerte) thermische Auslöseverhalten gleich. Sie unterscheiden sich, wie bereits geschrieben im magnetischen Auslöseverhalten, also ab welcher Stromstärke sie relativ unverzögert auslösen. |
![]() |
diese Buchstaben sagen aus ab welchem vielfachen des Bemessungsstromes der Automat "unverzögert" auslöst B:5fach C:10fach und D:20fach |
![]() |
...so sieht's aus ;-) ... dich interessiert aber die "schlechteste" Zeit, sprich immer der rechte Teil der Kennlinien... |
![]() |
Ok vielen Dank schon mal für die ganze Hilfe hier ist noch eine weitere Aufgabe dazu: Bei welchem Kurzschlusstrom lösen die beiden LS-Schalter aus Aufgabe 6 innerhalb von Sekunden sicher aus? Stimmt das ? Oder sinds und 320A?? |
![]() |
... oder ist richtig ;-) |
![]() |
du musst immer vom schlimmsten Fall ausgehen mein Junge :-) |
![]() |
Und da würden sie ja eigentlich sowieso sofort auslösen oder? Also das was shcon geschrieben wurde mit und charakterisitik. |
![]() |
ja... was man halt so als sofort ansieht. Unverzögert bedeutet, dass der elektromagnetische Auslöser den Stromkreis trennt, die genauen werte, wenn diese denn gefragt werden entnimmst du wie wir besprochen haben aus der Tabelle. |
![]() |
Vielen Dank. MfG |
![]() |
Vielen Dank. MfG |
![]() |
Gerne doch ;-) |