Hallo kann mir jemand erklären wie die bei der Lösung bei dieser Aufgabe am Punkt2 ) auf diese 10s kommen und wie sie bei Punkt 3) auf 60ms kommen ?

Woher kommen diese Werte her?

ea

Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert):
"Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen."
Online-Nachhilfe in Mathematik
Antwort
ledum

ledum aktiv_icon

12:06 Uhr, 08.03.2016

Antworten
Hallo
ich bin kein Elektriker, aber gibt es zu den Sicherungen keine Normblätter (DIN) die die kürzesten Schaltzeiten angeben? was sind denn die bilder K von denen die Rede ist?
Gruß ledum
Brian25

Brian25 aktiv_icon

16:40 Uhr, 08.03.2016

Antworten
Hier die Bilder im Anhang.

Kannst du jetzt mir das erklären?

f
g
Antwort
mihisu

mihisu aktiv_icon

23:18 Uhr, 08.03.2016

Antworten
Du hast nach den 10 s bzw. 60 ms gefragt. Dich interessiert also, wie sie auf die Werte für tNH-S(I)min kommen.

Gesucht ist also die minimale Auslösezeit der NH-Sicherung. Im Text steht, dass der Bemessungsstrom der NH-Sicherung 250 A beträgt.

Nun suchst du die passende Kennlinie. Diese ist im Bild K1 (Strom-Zeit-Kennlinien für NH-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG) im oberen Diagram zu finden. Da solltest du eine 250, zwischen zwei Linien sehen. Die linke-untere Kennlinie ist die, die wir hier brauchen, da wir die minimale Auslösezeit suchen (nicht die maximale).

Für den ersten Wert schauen wir bei 800 A=8102 A nach und können 101 s=10 s ablesen.
Für den zweiten Wert schauen wir bei 3000 A=3103 A nach und können 610-2 s=60 ms ablesen.

Das Bild entsprechend bearbeitet und angehängt, um es nachvollziehbarer zu machen.

4b2fd0334a61345c22cfd254b23da609
Brian25

Brian25 aktiv_icon

23:01 Uhr, 09.03.2016

Antworten
Ah danke .

Kannst du mir auch erklären wie die auf das 6s+1s=7s kommen ?

Wie kommen die auf diese Zahlenwerte ?

Und wie kommen die auf die jweils 40ms ?

Das verstehe ich leider auch nicht
Antwort
ledum

ledum aktiv_icon

23:29 Uhr, 09.03.2016

Antworten
Hallo
es wurde dir doch sehr deutlich gezeigt, wie man aus der richtigen Kennlinie auf die Werte kommt. kannst du genauer sagen, was daran du nicht verstehst?
Gruß ledum
Antwort
mihisu

mihisu aktiv_icon

23:43 Uhr, 09.03.2016

Antworten
Ja, das würde mich auch interessieren.

Ist das Problem, dass du nicht weißt, warum du tth(800A) brauchst?
Oder warum du 1 s addieren musst?
Oder findest du die passende Kennlinie nicht?
Oder findest du die Kennlinie, kannst aber nicht den Wert ablesen?
Oder hast du ein anderes Problem?

Die 40 ms stehen übrigens im Text. Zitat: "mit max. Ausschaltzeit 40 ms (als untergeordneter Schutzorgan)"
Brian25

Brian25 aktiv_icon

18:18 Uhr, 10.03.2016

Antworten
Ich verstehe nicht warum man überhaupt 6+1 rechnen soll?

Woher kommen die auf die 6s?

Woher auf die 1s?
Antwort
mihisu

mihisu aktiv_icon

18:42 Uhr, 10.03.2016

Antworten
Die 6 s kann man aus der entsprechenden Kennlinie ablesen. Aber, um dir zu helfen, muss ich wissen, wo genau das Problem liegt. Ich habe dir schließlich schon bei den 10 s und 60 ms gezeigt, wie man auf diese kommt. Ich weiß nicht, ob es dir helfen würde, das Gleiche nochmal mit den 6 s zu machen.
Daher nochmal die Frage: Wenn du dir nacheinander die folgenden Schritte ansiehst. Bei welchem dieser Schritte bleibst du als ERSTES hängen?

1. Ist das Problem, dass du nicht weißt, warum du tth(800 A) brauchst?
2. Findest du nicht die passende Kennlinie?
3. Findest du die Kennlinie, kannst aber nicht den Wert ablesen?
4. Frägst du dich, warum du einen Sicherheitsabstand addieren musst?
5. Frägst du dich, wie groß (1 s) der Sicherheitsabstand sein muss.
6. Du bleibst an keinem der vorigen Schritte hängen. Das Problem liegt woanders.
Brian25

Brian25 aktiv_icon

21:39 Uhr, 10.03.2016

Antworten
Warum man th(800A) braucht ist klar, es steht in der Aufgabe .

Wie man das abliest verstehe ich .

Ich habe als Beispiel in der skizze gepostet wie man bei 2000A abliest .

Stimmt das in meiner Zeichnung?

Aber du hast doch gar nicht erklärt wie man auf diese 6s kommt?

Wieso wird +1s addiert?

Oder muss ich die 6s irgendwie in der 2 skizze ablesen?



b
Antwort
mihisu

mihisu aktiv_icon

12:00 Uhr, 11.03.2016

Antworten
Ok, das Ablesen aus dem Diagramm, wenn du einmal die passende Kennlinie gefunden hast, scheint also nicht das Problem zu sein, sondern die passende Kennlinie zu finden.

(Bei den 2000 A bist du eher bei 200 ms gelandet, statt bei 300 ms. Allerdings nur weil du nicht ganz hoch bis zur Kennlinie bist, da meine blaue Markierung die Kennlinie an der entsprechenden Stelle etwas nach unten verdickt hat.)

Ok, also müssen wir die passende Kennlinie finden. Bei den vorigen Werten haben wir die minimalen Auslösezeiten der NH-Sicherung gebraucht. Jetzt wollen wir jedoch die Selektivität zweier Schutzorgane betrachten. Dazu brauchen wir also noch die maximalen Auslösezeiten des untergeordneten Schutzorgans. Das untergeordnete Schutzorgan ist jedoch keine NH-Sicherung, so dass wir das nicht aus der Kennlinie der NH-Sicherung ablesen können. Wir haben es nun mit einem Leitungsschalter (magnetischer Auslöser und thermischer Überstromauslöser) zu tun, müssen also das Bild K2 (Strom-Zeit-Kennline eines Schutzschalters) zu Rate ziehen.

Nun ist die Frage, welcher der eingezeichneten Kennlinien wir brauchen. Wir müssen also die Auslösecharakeristik ermitteln. Die gibt unter anderem auch an, wann der elektromagnetische Auslöser auslöst. Wir ermitteln also das Verhältnis von Auslösestrom des em-Auslösers und Nennstrom: 800 A100 A=8

Der Schutzschalter müsste also K-Charakteristik haben. (Da gibt es entprechende Tabellen, bzw. ist das meist neben den Diagrammen zu finden. Aber den Buchstaben brauchen wir auch eigentlich gar nicht.) Nun suchen wir also den Faktor 8 im Diagramm, der gibt uns normalerweise auch an, wo die Kennlinie für die Minimale Auslösezeit beginnt. Die Kennlinie für die gesuchte Maximale Auslösezeit des thermischen Auslösers ist dann rechts davon bzw. darüber. (Vergleiche mit den violetten Markierungen im angehängten Bild.)

Nun kann man die maximale Auslösezeit tth(800 A)=6 s des thermischen Auslösers ablesen. (Grüne Markierungen im angehängten Bild.)


Nun bleibt noch die Frage woher die zusätzliche Sekunde kommt.
Dazu hole ich etwas weiter aus:

Wenn man möchte, dass zwei Schutzelemente sich selektiv verhalten, so heißt das, dass das untergeordnete Schutzelement zuerst auslösen. Beispiel, warum das sinnvoll ist: Wenn eine Maschine für eine Überlastung verursacht, so ist es besser wenn nur diese Maschine (und evtl. noch wenige andere) abgeschaltet werden, die vom untergeordneten Schutzelement abgesichert werden; anstatt der ganzen Fabrik. Das macht einerseits die Suche nach dem Verursacher der Überlastung einfacher, andererseits kann unter Umständen die restliche Produktion weiterlaufen.

Wenn nun die maximale Auslösezeit des untergeordneten Schutzorgans gleich der minimalen Auslösezeit des übergeordneten Schutzorgans ist (z. B. beide 5 s). So könnte es sein, dass beide Schutzorgane auslösen (nicht nur das untergeordnete), oder dass beispielsweise aufgrund von Fertigungstoleranzen tatsächlich das übergeordnete Schutzorgan (mit 4,99 s) früher auslöst also das untergeordnete Schutzorgan (mit 5,01 s).
Um so etwas zu vermeiden sollte man beim Absichern der Anlage auf einen gewissen Sicherheitsabstand (Zeitabstand bzw. Differenz beim Auslösestrom) der Schutzorgane achten. Dieser sollte entsprechend auch in der Rechnung zur Selektivitätsprüfung berücksichtigt werden. Hier sollte also ein zusätzlicher zeitlicher Abstand 1 s
vsein.

Siehe beispielsweise im angehängten Bild. Etwas Ähnliches wirst du wohl in deinen Unterlagen finden.

Quelle:
cache.industry.siemens.com/dl/files/099/34973099/att_70129/v1/kap_15_selektivitaet_und_backup_schutz_v23_end_v2.pdf
auf Seite 9 (Selektivität zwischen Sicherung und nachgeordnetem Leitungsschalter)

Daher kommt jedenfalls die zusätzliche Sekunde. Und auch der Grund für die 70 ms steht im Dokument.

Zum Schluss noch die Empfehlung, nicht mit dem Üben aufzuhören, nur weil die Aufgabe gelöst ist. Überlege dir nochmal warum, du an welcher Stelle welchen Wert suchst, und wie du die passende Kennlinie findest. Und wenn du den geringsten Zweifel hast: Weiterüben, Mitstudierende oder Dozenten fragen, etc.
Bedenke, dass du, wenn du das beruflich weiterverfolgen solltest, später nicht nur (wie hier jetzt) aus zwei Diagrammen das richtige finden musst, sondern evtl. aus einem ganzen Nachschlagewerk voll mit Diagrammen selbstständig das richtige finden musst.

b8f6623178fb6d5f7e1aba9064438490
Capture
Brian25

Brian25 aktiv_icon

16:58 Uhr, 11.03.2016

Antworten
Wo wird denn die 40ms abgelesen für 3000A?

3000A100A=30

Wie hoch soll ich bei 30 dann genau gehen ?

Mache ich da was falsch?
Antwort
mihisu

mihisu aktiv_icon

17:40 Uhr, 11.03.2016

Antworten
Wo die 40 ms für den elektromagnetischen Auslöser herkommen, habe ich bereits in einem vorigen Beitrag geschrieben! (2016-03-09,23:43)
Ich zitiere:
'Die 40ms stehen übrigens im Text. Zitat: "mit max. Ausschaltzeit 40 ms [...] "'

Du brauchst die Kennlinie für den thermischen Auslöser des Leitungsschalters hier nicht.
Die Stromstärke 3000 A ist um einiges Größer als die Auslösestromstärke Iem=800 A des elektromagnetischen Auslösers des Leitungsschalters. Der Leitungsschalter wird also durch den elektromagnetischen Auslöser geschaltet. Und dessen Auslösezeit steht hier im Aufgabentext (bzw. in einem geeignetem Nachschlagewerk neben den Kennlinien).
Frage beantwortet
Brian25

Brian25 aktiv_icon

18:04 Uhr, 11.03.2016

Antworten
Danke für deine Hilfe .

Ohne deine Hilfe hätte ich wohl die Aufgabe nicht verstanden