bamli3

bamli3 aktiv_icon

13:24 Uhr, 24.09.2012

Antworten
bestimmen sie den abschaltstrom für die abschaltzeit 5s für folgenden ls schalter : typ B16A

da steht dann ja n facher bemessungsstrom In aber wie bekomme ich Ia raus? wie muss ich das mti den faktor rechnen (ist Ia=80A richtig?)

mfg

laden hoch
Online-Nachhilfe in Mathematik
Antwort
pleindespoir

pleindespoir aktiv_icon

21:42 Uhr, 24.09.2012

Antworten
Die 5Sekundenlinie schneidet das B-Feld zwischen 3fachem und 5fachem Bemessungsstrom.

Der Bemessungsstrom ist in der Aufgabe mit 16A angegeben.

Also reichen 3*16A in einigen Fällen schon für die Auslösung nach 5 Sekunden aus - es können aber auch 5*16A sein. Diese Wertebreite ist von der Normung her gegeben und das liegt daran, dass man die LS nicht "klonen" kann, sondern immer gewisse Fertigungstoleranzen vorliegen.
Frage beantwortet
bamli3

bamli3 aktiv_icon

07:13 Uhr, 25.09.2012

Antworten
aahh ok aber ich glaube wir sollen immer vom schlechtesten fall ausgehen deshalb hab ich 5s genommen

danke mfg
Antwort
pleindespoir

pleindespoir aktiv_icon

21:33 Uhr, 25.09.2012

Antworten
Die 5 s sind doch gegeben!

welchen Faktor für den Abschaltstrom hast du gewählt?